Mais excusez-moi vous vous contredisez :
Vous avez écrit :
Si l'une des deux conditions est réunie :
le nombre total d'appareils est supérieur à 5 ou le total des coefficients est supérieur à 15, alors seul Qrob est pris en compte et QbrutEF = 0 et inversement.
Pour 1 et 2 robinets, on est dans le cas : nombre total d'appareils <= 5, donc “inversement”, soit Qrob=0 et Qbrut est pris en compte. Vous n’avez donné aucune indication de calcul de Qbrut, donc j’ai laissé votre formule à savoir Qbrut = Ef * nb_rob.
Donc dans ces cas Qrobs = 0 et c’est ce qu’on a en M7.
Pour le cas 12 robinets, vous avez écrit
Le débit de Qrob varie aussi en fonction du nombre de "WC avec robinet de chasse", si :
inférieur à 3 robinets, aucun pris en compte;
exactement 3 robinets, un seul pris en compte;
entre 4 et 12 robinets, 2 pris en compte;
entre 13 et 24 robinets, 3 pris en compte;
entre 25 et 50 robinets, 4 pris en compte;
plus de 50 robinets, 5 pris en compte.
On est dans le cas > 5 robinets, et entre 4 et 12 inclus, donc Qrobs = 3. C’est ce qu’on retrouve en M7.
Bref, prenez le temps de poser ce que vous voulez, par exemple dans un tableau avec les différentes possibilités et les résultats correspondants. Ensuite le rentrer dans Excel sera un jeu d’enfant.