Bonjour a tous,
J'ai réaliser un fichier excel ayant pour but de trouver un équilibre énergétique.
j'utilise deja une macro afin de facilité le calcul.
Je souhaiterais l'améliorer afin d'automatisé la totalité du fichier.
Avec la macro acutule je réalisé cette démarche.
Je me base sur 3 critére.
- 1 : "M20" à "N20"
- 2 : "O20" max val = 2 371 285
- 3 : "R20" valeur la plus faible.
Exemple 1:
à -13°C;"ligne20" ; Feuil 1:
Colone E : charge des groupe 52%
Via la feuil 2 : à 52% de charge et 10,5°C entré d'eau j'ai un EER de 10,53
J'entre ensuite le 10,53 dans "F20" et 10,5 dans "H20"
Je lance la macro actuel, qui a l'aide d'un solveur va égaliser "M20" à "N20" en faisant varier "K20"
j'obtient:
"O20"=425kw
SI:
Via la feuil 2 : à 52% de charge et 11°C entré d'eau j'ai un EER de 10,22
"O20"=432kw
Donc pas rentable car 432>425
Exemple 1:
à 18°C;Feuil 1:
Colone E : charge des groupe 79%
Via la feuil 2 : à 79% de charge et 18°C entré d'eau j'ai un EER de 6,98
J'entre ensuite le 6.98 dans "F" et 18 dans "H"
Je lance la macro actuel, qui a l'aide d'un solveur va égaliser "M20" à "N20" en faisant varier "K20"
j'obtient:
"O"=1107kw avec un débit d'air important
SI:
Via la feuil 2 : à 79% de charge et 21°C entré d'eau j'ai un EER de 6.15
"O"=1129kw
Donc pas rentable car 1129>1107
SI:
Via la feuil 2 : à 79% de charge et 19°C entré d'eau j'ai un EER de 6.7
"O"=1098kw
Donc rentable car 1098<1107.
Je souhaiterais crée un macro permetant de testé les différent COP, facilement afin de réaliser une simulation présise