Bonjour,
Déjà, par rapport aux priorités d'opération, ta formule tu peux l'écrire de cette façon :
Pc=(K/50)^n*P_50 puisque lue et exécutée de gauche à droite (certaines parenthèses ne servent à rien)
Pour un DeltaT de 60 et afin de retrouver K en W/(m².K) (comme te l'a donné eriic, que je salut bien) la formule est :
K=(Pc/p_50)^(1/n)*60 avec bien sûr la formule : Pc=(K/60)^n*P_50
K étant assez difficile à obtenir (il faut voir avec le fabricant des radiateurs) et comme il est fonction du régime des températures Td-Tr-Ti il serait peut être plus facile de connaître la puissance de l'émetteur par rapport aux températures en utilisant par exemple cette formule :
Q = Dep x (((Td - Tr) / ln((Td - Ti) / (Tr - Ti))) / DeltaTN)n
Voir ton classeur ci-joint