Re,
Les formules :
Pour le Kv : Kv = D x RACINE(p / (DeltaPV x 1000))
en m3/h
Pour le débit : D = Kv x RACINE((DeltaPV x 1000) / p)
en m3/h
Pour la perte de charge : DeltaP = p x (D / Kv)2 / 1000
en bar (pour des KPa, multiplier par 100)
Si on prend l'abaque des vannes TA (ce qui semble être le cas vu l'image), pour l'exemple donné dans cette page :
D = 1,6 m3/h
DeltaP = 10 KPa soit 0,1 bar
Masse volumique de l'eau pour 60°C p = 983,13 kg/m3 (je l'a prend ici de façon arbitraire mais ne changeant guère le résultat)
Kv = 1,6 x RACINE(983,13 / (0,1 x 1000)) = 5,02 m3/h
5,06 m3/h avec une masse volumique de 1000 kg/m3 et la formule devient : Kv = D x RACINE(DeltaP) x 10
Maintenant, reste à mettre ça sous forme d'abaque dans Excel sachant que la distance entre chaque colonne a son importance puisqu'elle est conçue pour être utilisée avec une règle afin de connaître les autres valeurs !